Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
Goth |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.12.2008 Пользователь №: 1 467 ![]() |
|
![]() ![]() |
Тайфун |
![]()
Сообщение
#2
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутый Сообщений: 933 Регистрация: 23.9.2012 Из: Россия Пользователь №: 3 729 ![]() |
Еще 1 способ: Берем R= 1...3 Ом. Можно купить или составить из нескольких. Включаем его в цепь измерения тока, а измерительную головку подключаем параллельно через R= 0.5 ...1 кОм. Выставляем в цепи "шунта ток 100 или 200 мА и резистором подгоняем на соответствующее деление шкалы. Вот и все, мА-метр готов к применению.
|
Композитор |
![]()
Сообщение
#3
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутый Сообщений: 5 305 Регистрация: 5.11.2008 Пользователь №: 1 401 ![]() |
чтобы не создавать новую тему - тут спрошу.
Нужно измерить пост. напряжение около 2000 вольт. Киловольтметра нет. можно рассчитать делитель по формуле и после него мультиметром обычным? кто как это делает? |
Тайфун |
![]()
Сообщение
#4
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутый Сообщений: 933 Регистрация: 23.9.2012 Из: Россия Пользователь №: 3 729 ![]() |
Да, можно. Нужно только учитывать входное сопротивление мультиметра. Возьмем, например общее сопротивление делителя 20МОм. Тогда при делении 1/10 делитель должен состоять из R1=19 МОм и R2=1 МОм. И этот 1 МОм должно получиться при паралльельном соединении внутреннего сопротивления мультиметра и резистора делителя R2. Посмотрел DT830-й , у него входное сопротивление вроде бы на всех пределах постоянного U равно 1 МОм. если так, то параллельно ничего не надо цеплять. Включаешь предел 200В и последовательно 19 МОм. ну или для других значений можно пересчитать. Проверить можно, измеряя известное меньшее напряжение через получившийся делитель, заранее измеренное этим же мультиметром без делителя. |
![]() ![]() |