Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
Матрос |
![]()
Сообщение
#1
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 25.9.2011 Пользователь №: 3 215 ![]() |
Хочу сделать трехфазный силовик , на все случаи жизни (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) , с запасом , так сказать ! В данный момент хочу его применить для питания 4-х ГК-71 , а в будущем , может и для чего помощнее (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Вот только информации по этим трансформаторам моловато....Может кто то сталкивался с таким вопросом , прошу проконсультировать. Можно ли использовать железо от однофазных трансов , для этой цели , например от ТС-270 ? Или например тороидальные сердечники от ЛАТРов ? А может что то другое ? В общем буду благодарен за любую информацию по трехфазным , повышающим трансформаторам ! |
![]() ![]() |
Кустарник-Братск |
![]()
Сообщение
#2
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутый Сообщений: 1 073 Регистрация: 8.10.2007 Из: Братск Пользователь №: 180 ![]() |
ууу, как всё запущено
Линейное 380, фазное 220... да, такая у нас сеть... Так уж вышло из идей Теслы и Доливо-Добровольсково. Дак что заставляет включать их треугольником-то, чтобы стоя в гамаке себя почувствовать, что ли? Ноль же есть! Дак и включите звездой. Представьте, что три ещё живых телевизора "Радуга-714", из которых были добыты трансы, рядом стоят, и каждый от своей фазы запитан. Надо их перематывать? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) А вторички соединяйте хоть звездой, хоть треугольником (я бы сделал тоже звездой, мотать меньше). |
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 11:41 |