vikont |
![]()
Сообщение
#1
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 1 917 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подключаю радиостанцию к трёхфазной сети 220 вольт, а на измерительном приборе АЗ( автомат защиты сети) показывает каждая фаза 390 вольт, это правильно, или нет? Плюс греется маленький, зелёного цвета, трансформатор, в этом блоке, на котором написано ( 127/220 вольт). А измерительный прибор в блоке РЩ(распределительный щит), имея градуировку 250 вольт максимально, зашкаливает. Только, что приобрёл это чудо, в интернете о ней информации почти нет и у самого документации очень мало. Можно информацию на почту: b19931@yandex.ru
|
![]() ![]() |
Altes |
![]()
Сообщение
#2
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутый Сообщений: 2 090 Регистрация: 30.12.2007 Из: Вот здесь и живу... много лет. Пользователь №: 637 ![]() |
...подключаю радиостанцию к трёхфазной сети 220 вольт, а на измерительном приборе АЗ( автомат защиты сети) показывает каждая фаза 390 вольт, это правильно, или нет? Не понятно, что за девайс Вы подключаете. В России нет трехфазных сетей на 220 вольт. Измерение между любой из фаз и общим проводом дадут 220 вольт. Между любой парой фаз дадут 380 вольт. Если у Вас трехфазный аппарат на 220 вольт - придется приобрести понижающий трехфазный трансформатор на соответствующую мощность. Как то так... |
![]() ![]() |