С недавних пор в офисе начала сама по себе срабатывать ОПС, один шлейф. Замена старого датчика на новый ничего не дала, так же как и подключение этого датчика к другому входу ОПС. Прозвонил линию на обрыв, на короткое - норма. Тем не менее после постановки ОПС под охрану через 20 сек срабатывает тревога. Это самый дальний датчик по расстоянию от блока ОПС. Все датчики имеют свою независимую линию, общая линия только по питанию. Кто работал с такими приборами прошу в тему, нужно Ваше мнение.
|
Г0ризонт |
6.2.2015, 18:18
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Продвинутый Сообщений: 2 162 Регистрация: 16.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 4 484 |
Поменял ,наладил наверно тышу штук ОПС, только на пассажирских вагонах, принцип конечно один, но вагонанная намного проще. Вы меняли наболдажник датчика только? в "седле" датчика тоже пару деталюх может быть и весьма хлипкие контакты. Если допустим если померять на конце шлейфа, там где к пульту подкоючается, исправный датчик покажет определенное сопротивление, разное при смене палярности. Сравнить с другими, ну или местами поменять, посмотреть. Есле эффекту нуль , само собой сам блок. Никогда не ремонтировали, ток замена. Пару раз в молульной подстанции ставил что то типо как у вас наверно, так там вся схема на СМД, жутко сложная, программируемая. Наверно тока менять. Может и найдутся спецы по современным пультам...
|