IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Три фазы., Сложение напряжения двух фаз.
Altes
сообщение 4.4.2022, 1:09
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Продвинутый
Сообщений: 2 075
Регистрация: 30.12.2007
Из: Вот здесь и живу... много лет.
Пользователь №: 637



Произошел необъяснимый катаклизм...
Я думал, что имею хороший трехфазный транс для питания анодов 2-х лампешек, 1-го мая нужно заставить их работать в марафоне ПОБЕДА-77. Но оказалось, что это он (транс) меня имеет.
По порядку: железо Ш-образное, высота 30 см, ширина 25 см, толщина набора 9 см. Толщина сердечника 4,5 см. Вес 58 кг. Обмотки 3 по 210 витков проводом 2.44 мм, 3 по 535 витков проводом 1,62 мм, и еще три обмотки по 150 витков проводом 0,64 мм.
Я рот разинул на сразу все напряжения с него получить. То есть сложив 2 фазы (а он в переменке по каждой фазе отдает по 580-615 вольт) я подумал, что 1200 вольт выпрямив по схеме параллельного удвоения (а там справочники утверждают множитель 2,28) постоянного он мне выдаст чуть больше 2700 вольт, что в общем то достаточно. Так и было собрано. Гирлянда из 8-ми диодов на умножении и 8 конденсаторов 470 мкф Х 450 вольт. Запуск, измерение на 1-ом конденсаторе - 450 вольт, на другом 473. От сюда начинается катаклизм. Стало понятно, что хоть и красивые кондюки на вид, без шунтирующих (выравнивающих) сопротивлений работать они не будут. Зашунтировал по 100 ком 4 ватта. Многовато ком, но что было. Напруга подровнялась на всех по 405-415 вольт. Довольный, с третьей обмотки слепил мост для питания экранных сеток. С учетом стабилизации получилось +750 вольт. Самое то. Ну и оставшихся обмоток хватило на запирание сеток. После моста (2 обмотки задействовано) там - 450 вольт. После стабилизации будут искомые -320 вольт.

Что еще надо? Живи и радуйся! На следующий день приехал друган. Он не верил, что в трех фазном трансе фазы можно складывать (при последовательном соединении вторичных обмоток). Запустили. Говорю, меряй на одном, потом умножим на 8. Измеряем на одном, на втором, третьем... На них 210-212-220 вольт. На половине 845 вольт. То есть всего даже 1700 не дотягивает. Озадачило. Множитель 2,28 перестал работать. Когда я уже и забыл за него и все силы бросил на завершение УМ, контрольное измерение делал на всех восьми конденсаторах. Тогда это выглядело так: с с1 по с8 соответственно 473,443,450,435,468,450,441,490. Это записи измерений до выравнивания (шунтирования) конденсаторов.
Ни у кого умных мыслей не появилось? Чего это он на меня обозлился?
Или забросить все мудрые задумки и собрать 6 мостов, а потом сложить все напряжения? В таком исполнении и пакетник можно прикрутить, для регулировки Ua?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
Altes   Три фазы.   4.4.2022, 1:09
Володя   Или забросить все мудрые задумки и собрать 6 мост...   4.4.2022, 3:36
шлямбур   ..зачем мудрить !!...просто перемотать по ...   4.4.2022, 5:21
Altes   ..зачем мудрить !!...просто перемотать по...   4.4.2022, 10:48
Altes   ...Ведь ни с того и ни с сего чуть не в два раза ...   5.4.2022, 17:50
Володя   ..зачем мудрить !!...просто перемотать по...   4.4.2022, 14:55
Alex 11   делов то- 210 витков на центральном стержне!...   4.4.2022, 18:48
Лунатик   Владимиры, хватит уже над тёзкой издеваться. Он уж...   4.4.2022, 17:55
Transit_ip   Таки дело было в неправильной фазировке?   5.4.2022, 18:12
Altes   Таки дело было в неправильной фазировке? Получае...   5.4.2022, 18:36
Лунатик   Получается так. Остался один вопрос, какая будет ...   7.4.2022, 15:15
Altes   Или у вас стабилизатор на входе в дом есть? Нет ...   8.4.2022, 10:20
Alex 11   Если правильно линию раскинули, то хоть первая, хо...   7.4.2022, 15:50
Лунатик   Люди, часто ведутся на рекламу, и покупают, абсолю...   7.4.2022, 16:09
Володя   От 90е вспоминаются, когда у всех поголовно «богат...   7.4.2022, 18:58


Ответить в эту темуОткрыть новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 22.8.2024, 8:01
<% COPYRIGHT %>