IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Вопрос по трансу, или по рабочей частоте...
Глеб
сообщение 27.5.2012, 7:59
Сообщение #1


в поиске...
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 4 663
Регистрация: 8.5.2008
Из: России аднака
Пользователь №: 1 230



Вопрос в следующем. Все наши трансы сетевые работают при частоте сети 50 гц. Будет ли такой транс работать при частоте 25 гц? Есть трёхфазный электродвигатель, расчитанный на рабочее напряжение 42 В. 3000 об/мин. К нему у меня есть понижающий трёхфазный траесформатор.
В продаже имеються частотные преобразователи, естественно на 380 В. и 220 В. Возможно ли нагрузить трансформатор на частотник, что бы на выходе понижающего тр-ра менялась частота от 25 до 50 гц., железо будет работать или будут большие потери?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
nes
сообщение 27.5.2012, 8:17
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Продвинутый
Сообщений: 4 455
Регистрация: 10.9.2008
Из: столица метеоритов
Пользователь №: 1 324



Если коротко-будет,но при заниженном в ДВА раза напряжении.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kip2077
сообщение 27.5.2012, 14:30
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Продвинутый
Сообщений: 1 259
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 1 357



Частотный преобразователь вырабатывает не чистый синус, а серию коротких импульсов с частотой следования несколько килогерц по форме напоминающих синусойду. Как поведёт себя трансформатор в этой ситуации сложно сказать, но выжечь ПЧ такими эксперементами очень легко.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глеб
сообщение 27.5.2012, 16:38
Сообщение #4


в поиске...
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 4 663
Регистрация: 8.5.2008
Из: России аднака
Пользователь №: 1 230



Понятно. Вот блин, засада, прийдёться другие двигатели брать, на 380 В.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения