Охранно-пожарная сигнализация, Есть проблемы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Охранно-пожарная сигнализация, Есть проблемы |
Глеб |
6.2.2015, 16:49
Сообщение
#1
|
в поиске... Группа: Администраторы Сообщений: 4 666 Регистрация: 8.5.2008 Из: России аднака Пользователь №: 1 230 |
С недавних пор в офисе начала сама по себе срабатывать ОПС, один шлейф. Замена старого датчика на новый ничего не дала, так же как и подключение этого датчика к другому входу ОПС. Прозвонил линию на обрыв, на короткое - норма. Тем не менее после постановки ОПС под охрану через 20 сек срабатывает тревога. Это самый дальний датчик по расстоянию от блока ОПС. Все датчики имеют свою независимую линию, общая линия только по питанию. Кто работал с такими приборами прошу в тему, нужно Ваше мнение.
|
Г0ризонт |
6.2.2015, 18:18
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Продвинутый Сообщений: 2 162 Регистрация: 16.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 4 484 |
Поменял ,наладил наверно тышу штук ОПС, только на пассажирских вагонах, принцип конечно один, но вагонанная намного проще. Вы меняли наболдажник датчика только? в "седле" датчика тоже пару деталюх может быть и весьма хлипкие контакты. Если допустим если померять на конце шлейфа, там где к пульту подкоючается, исправный датчик покажет определенное сопротивление, разное при смене палярности. Сравнить с другими, ну или местами поменять, посмотреть. Есле эффекту нуль , само собой сам блок. Никогда не ремонтировали, ток замена. Пару раз в молульной подстанции ставил что то типо как у вас наверно, так там вся схема на СМД, жутко сложная, программируемая. Наверно тока менять. Может и найдутся спецы по современным пультам...
|
pirat75 |
6.2.2015, 19:12
Сообщение
#3
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 23.2.2013 Пользователь №: 3 939 |
В первую очередь нужно проверить сам прибор, для этого надо вместо шлейфа к прибору приткнуть резик 4.7 к. , если будет "стоять", то рыть в шлейфе и датчиках, если будет срабатывать,- на помойку.
|
Глеб |
6.2.2015, 20:23
Сообщение
#4
|
в поиске... Группа: Администраторы Сообщений: 4 666 Регистрация: 8.5.2008 Из: России аднака Пользователь №: 1 230 |
А резюк должен быть 4,7к, или для каждого схемного решения свой номинал? Мерял свои, если память не изменяет были 2,7 к., но проверю на днях ещё раз. Вот этот резистор беру из датчика и ставлю вместо шлейфа - полёт нормальный. Датчики новые, провод без обрыва и без КЗ, чё надо ему, хз.
|
Лесовоз |
6.2.2015, 22:15
Сообщение
#5
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 10.11.2014 Пользователь №: 4 576 |
Что за опска? аналоговая СИГНАЛ или что то типа новельных noname?
У последних глюк идет по смене дискрета по импедансу линий орут на пыль и влагу, плюс включают дымоудаление, отрубается лишь полным обесточиванием, вместе с акб. Кста датчики идут на 50 ом в линии... |
pirat75 |
7.2.2015, 10:17
Сообщение
#6
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 23.2.2013 Пользователь №: 3 939 |
Резюк от 2,7к до 5.6к , 4.7к это номинал . Если прибор работает остаются датчики и шлейф , У шлейфа может быть растрессканная изоляция , естественно набивается пыль, а если трещины напротив друг друга да еще и влажность в помещении то вот вам и глюк. Датчики проверяют заменой на заведомо исправный, начиная от прибора, по очереди.
|
Глеб |
7.2.2015, 10:59
Сообщение
#7
|
в поиске... Группа: Администраторы Сообщений: 4 666 Регистрация: 8.5.2008 Из: России аднака Пользователь №: 1 230 |
Нет, два шлейфа и два датчика работают исправно, как и ранее, это только третий забарахлил. Думаю их не стоит проверять. Провод использовал тонкий телефонный, для разводки внутри помещений. Если линия, то это уже сложнее, 20 метров и в пластиковом рукаве на высоте 4 метра, блин. Нужно проверить его на сопротивление, коль трещина да пыль и влага - однозначно должен показать какое то сопротивление. Потеплеет немного, проверю, ща придавило -10, не комфортно ковыряться по такому холоду.
Что за опска? аналоговая СИГНАЛ или что то типа новельных noname? А бог его знает, какая она. Я в них не особо. Купил, по бумажке запрограммировал через комп и установил. |